You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

 

Actividad

Causa

Solución

1Revisar si el servicio de web de NMIS esta activoNo se observa el portal de NMISservice httpd status
2La gráfica de Network Metrics and Health no se visualizaSe eliminó el nodo localhost de NMISAgregar el nodo localhost al grupo NMIS8
3No se ve la IP del nodo en los NODE DETAILSNo se tiene el atributo IP Address en el archivo nmis.plEditar el archivo /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl y agregar:
$V->{system}{host_addr_value} = $NI->{system}{host};
$V->{system}{host_addr_title} = 'IP Address';
Realizar un update al nodo o update general
4Graficas cortadas Verificar la carga del servidorEn consola: realizar un top
5Identificar las interfaces que no se ocupan y desactivarlasHay nodos que tienen demasiadas interfacesDesactivar interfaces que no se requieren monitorear: Editar el archivo /usr/local/nmis8/conf/Config.nmis En el apartado 'global_nocollect_ifType' agregar las interfaces a descartar.
6El cron de NMIS está mal configuradoLa colección de datos no se realiza cada 5 minutos.Revisar /etc/cron.d/nmis para ver cada cuánto se está colectando información de los nodos.
7NMIS Selftest emite notificación de errorEste error puede ser ocasionado por archivos que no tienen de manera correcta los permisos, puede ser emitido cuando un archivo esta mal configurado o se a eliminado algún parámetro esencial, provocando mal funcionamiento del moniotreo.Revisar el archivo mencionado en NMIS SelfTest, ejecutar el fixperms.pl para corregir posibles errores en permisos,  ejecutar el s/usr/local/nmis8/admin/support.pl action=collect omk para realizar una revision y reparación de archivos del monitoreo.
8Modulo de NMIS desactivadoNMIS no colecta y manda mensaje de que fue des habilitadoen el archivivo config.nmis, cambiar el parámetro de false a true 
9Mensaje Invalid config file specified on url, al iniciar sesion en NMIS  
11Acceso a NMIS bloqueado por n numero de intentos fallidosNo permite acceder a la GUI de NMISSimplemente eliminar el archivo /usr/local/nmis8/var/nmis_system/auth_failures/<accountname>.json.
12Perdida de contraseña de un usuario en especificoNo permite acceder a NMIS con un usuario especifico porque se perdió u olvido el pswEn consola: cd /usr/local/nmis8/conf y cambiar la contraseña al usuario htpasswd -d users.dat testuser. https://community.opmantek.com/display/NMIS/User+Management+in+NMIS8
13Problema de autenticación por cookies 

1- Abrir /usr/local/omk/conf/opCommon.nmiscon un editor (buscar omkd_secrets)

2.- Cambiar el elemento  auth_cookie_flavourde configuración de "nmis" predeterminado a "omk"
3.- Cambiar el elemento de configuración  auth_web_keyal mismo valor que la primera omkd_secrets configuración de la aplicación OMK 

14Error de inicio de sesión a NMIS -“Invalid config file specified on url”No permite iniciar sesión en NMIS, aunque en los demás módulos si.https://community.opmantek.com/pages/viewpage.action?pageId=25300867
  • No labels